一、混凝土澆筑前準備

1、剪力墻底部接茬處灑水濕潤后,采用與墻混凝土同標號的水泥砂漿澆筑30mm厚,為結合層。

2、對所有澆筑混凝土的工人進行詳細技術交底,并對主要控制節點做現場指導。如墻上表面平整度、墻端部及振搗順序等。

3、剪力墻模板根部采用石膏進行封堵,檢查無遺漏。

4、鋼模板校正,并驗收合格后可進行剪力墻混凝土澆筑施工。
二、墻、柱混凝土澆筑

1、振搗器應快插慢拔,插點要均勻排列,逐點移動,順序進行,不得遺漏,做到均勻振實。移動間距不大于振搗作用半徑的1.5倍(一般為30~40cm)。振搗上一層時應插入下層5cm,以消除兩層間的接縫。

2、墻柱混凝土或多或少時,由找平瓦匠使用膠桶進行補灰或掏灰。混凝土上表面標高以模板封堵板為準。混凝土表面平整度在模板頂部向下量尺控制,偏差5mm。每道墻2-3個測量點。

3、澆筑完后必須做到工完料凈場地清,落地灰及時清理干凈。

4、澆筑墻混凝土時,有鋼筋受到擾動變形,應由鋼筋工跟隨,及時調整綁扎。

三、梁板梯混凝土澆筑

1、夜間澆筑混凝土板時使用水平投線儀進行找平,根據500mm標高線控制板面平整度。

2、砼板面粗平后,使用2m長鋁合金杠進行精平,表面平整度不得大于8mm。

3、柱根部及外大角處混凝土表面應與模板一平,混凝土不得有超出模板上皮或墻柱內堆積等現象。

4、樓板混凝土澆筑前灑水濕潤模板。
四、樓板面多次模壓

1、混凝土板面達到初凝前進行模壓,使用電動抹子多次模壓,每次模壓間隔在20分鐘左右(根據季節控制模壓時間),模壓變數不少于三遍。

2、剪力墻根部及板面周邊采用人工模壓,模壓次數不低于兩遍。

3、混凝土底板面成形效果。

4、混凝土板面成形效果。

五、鋪蓋棉氈灑水養護

1、混凝土到達一定強度后(上人無腳印)鋪設棉氈,棉氈鋪設嚴密,不得有裸露混凝部位。

2、棉氈鋪設完成后及時灑水養護,地面濕潤且不得有積水。
六、混凝土施工管理控制要點

  
|