現在人們在進行施工時通常都會選擇使用防水的涂料,那么 ,這些防水涂料存在哪些檢測方法呢?防水涂料具體的操作步驟又是什么呢?關于防水涂料通常有六種辦法進行檢測,首先是查看防水涂料的成膜厚度是多少,通常涂料的成膜厚度要在兩毫米以上才可以.

2、開裂延伸率查看:將涂料分屢次涂刷在水泥塊上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%堿水中浸泡7天,不分層,不空鼓為合格

在防水施工中,監理人員可到施工現場將拌和洽的料,分屢次涂刷在平坦的玻璃板上(玻璃板應先打蠟),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的堿水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小時,做啞鈴型拉伸試驗,需求延伸堅持率到達80%(無處置為200%).如達不到規范,闡明在施工中乳液摻加份額缺乏.
3、不透水性查看:樓面防水補漏

在有條件下,使用儀器檢測,其辦法是將涂料按份額配好,分屢次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蠟),厚度為1.5毫米,靜放7天,然后放人烘箱內50℃±2℃烘24小時,取出后放置3小時,做不透水試驗,不透水性為0.3MPa.堅持30分鐘無滲漏為合格.
若條件不具備,可用目測法查看防水作用,辦法是將涂料分4—6次涂刷到無紡布上,干透后(約24h)成膜G型聚合物防水砂漿,可直接成形"8"字模,24小時后出模.放人水中浸泡6天,室內溫度25℃±2℃干維護21天,做粘結試驗.G型防水砂漿,灰:水:膠=1:0.11:0.14,G型防水砂漿為2.3MPa.厚度為1.2-1.5毫米,做成緩盒子形狀吊空,但不得留有死角,再將1%堿水加人盒內,24h無滲漏為合格.
4、粘結力查看:外墻防水補漏
將R型涂料和成芝麻醬狀,將和洽的涂料涂到兩個半"8"字砂漿塊上,放置7天做粘結試驗,R型配比(高彈),粉:膠=1:1.4;(中彈),粉:膠=1:0.8-1.R型為0.5MPa,大于等于粘結目標為合格.
5、低溫順度查看:
在玻璃板上打蠟,將施工現場拌和洽的涂料分屢次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后從玻璃板上取下,放置室內(25℃±2℃)7天,然后剪下長120-150毫米,寬20毫米的條狀,將冰箱溫度調至-25℃,將試片放人冰箱內30分鐘,用直徑10毫米圓棒正反各環繞一次,無裂紋為合格.如有裂紋闡明乳液低溫順度不敷,還需要繼續的粉刷. |