1、兩個施工隊相鄰跨基礎底板鋼筋:鋼筋綁扎接頭位置不符合規范要求,影響結構安全。
1.1、在施工前,認真做好技術準備,熟悉設計圖紙,按設計后澆帶劃分施工區段,各施工隊交界處均在某一跨后澆帶(或變形縫)處。在各施工隊投標時就將工作界面劃分清楚,地下按此原則劃分一次,地上按此原則劃分一次,因為有些設計后澆帶(或變形縫)地下和地上并不在同一跨內,若地下按此原則劃分了工作界面,地上還是按照地下的工作界面不變,可能地上部分就要留置施工縫,給施工帶來難度,特別是鋼筋最容易出錯。
1.2、選擇便于施工且滿足設計和施工規范要求的施工方案。合理部署施 工順序,不論是從同一跨向兩邊施工,還是由兩邊向同一跨施工,必須可行且能落實下去。在各個施工隊開始鋼筋翻樣前,進行詳細的交底,詳細到要是書面的,有文字說明,有詳圖說明,雙方簽字認可,鋼筋翻樣時必須按施工部署考慮好,扎實做好這一前期內業作。鋼筋翻樣完成后,重點審核兩個施工隊相鄰跨,把好翻樣關。
綁扎安裝時嚴格按設計圖紙和鋼筋翻樣料表擺放,避免出錯。給出一種方法:綁扎搭接,接頭錯開50%。如圖1、圖2

圖1 底板鋼筋下鐵做法

圖2 底板鋼筋上鐵做法
2、集水坑鋼筋下鐵錨入底板長度不夠此問題的出現主要是有兩個方面導致,一是鋼筋翻樣時計算和理解的錯誤;二是集水坑開挖時開口過大,成型坡度不準確。只要在鋼筋翻樣時,注意集水坑斜面角度的計算方法;集水坑開挖時放線控制好,這個問題是容易解決好的。見圖3。

圖3 集水坑下鐵做法
3、基礎底板板底不在同一標高:底板鋼筋下鐵錨固長度不夠認真熟悉設計圖紙,對圖紙平面標注的標高看仔細,正確理解16G101--1圖集,鋼筋翻樣時計算準確。見圖4。

圖4 底板鋼筋下鐵不在同一標高做法
4、地梁下鐵、上鐵不在同一標高:地梁鋼筋下鐵、上鐵錨固 長度不夠,做法錯誤。
認真熟悉設計圖紙,對圖紙平面標注的標高看仔細,正確理解16G101--1圖集,鋼筋翻樣時計算準確。見圖5。

圖5 地梁下鐵、上鐵不在同一標高做法
5、柱插筋地梁(底板)內沒箍筋:一般柱插筋的位置,都在縱橫梁相交處,地梁內放置箍筋困難,不好操作,容易漏放。
在綁扎地梁時就要考慮柱插筋的箍筋怎么放,有空間的,一定要先將箍筋放 進去,不要待地梁綁完后,就沒法放了。加強檢查,及時發現問題,及時向操作工人提醒,不要漏放。加強對工人的質量意識教育,說明節點部位做法重要性的道理,使工人操作時,有點耐心,能自覺做好。對于的確沒有操作空間的采用兩個開口箍筋焊接為封閉箍筋的做法。見圖6。

圖6 柱插筋地梁內箍筋做法
6、柱(墻)彎錨長度不夠
6.1、對設計圖紙沒有完全理解;彎鉤過長不好操作,怕麻煩,按經驗做,自認為沒問題,導致彎鉤長度不夠。
6.2、認真熟悉圖紙,及時與設計溝通,正確理解設計意圖,掌握正確做法,按圖施工。

圖7 墻彎錨筋做法
7、兩個施工隊相鄰跨樓板(梁)錯臺嚴重
兩個施工隊相鄰跨,一個隊伍先施工,一個隊伍后施工。先施工的隊伍要甩留鋼筋,特別是大梁,鋼筋多、粗、重,模板端頭加固不好,混凝土澆筑完,端部下沉,出現偏差。
7.1、合理安排施工,兩個隊伍相鄰跨,高低差不能相差超過二層。
7.2、先施工的隊伍在綁扎頂板鋼筋前,一定要搭設好甩留鋼筋的支架。
7.3、模板端頭加固一定要按方案要求做,控制好標高,加強支撐,保證不下沉。
7.4、對于這些特殊的部位,加強檢查,落實到位。
大面積基礎底板的施工,各種資源的需求量大,組織起來相對困難,必須有計劃,提前考慮好;根據施工進度的需要,分期分批進場,保證資源的合理有效利用。提前做好技術準備工作,充分與設計溝通,正確理解設計意圖和施工工藝;做好施工組織,技術交底,鋼筋翻樣等內業工作很重要。
  
|